xiao何
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 588 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-04-06
最后登錄: 2017-03-24
查看xiao何的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-27 17:46
怎么選斷路器、接觸器?新手提問
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 14:30
計算電流/:250/1.732/3=48安
選斷路器額定電壓大于3千伏;額定電流大于48安。
還要根據斷路器安裝位置發生三相短路計算出最大短路電流,并由此確定斷路器的額定開斷電流,還要進行動穩定,熱穩定校驗。
吉圓電氣 QQ751673698