樓主  發表于: 2016-04-27 16:52
OMRON  CP1H-XA40DR-A+CP1W-TS102   PLC  ON/OFF溫度控制例程(溫度輸入測量、顯示、低于設定低溫加熱工作,達到設定高溫加熱停止)
謝謝各位師傅!
[ 此帖被windylj168在2016-04-28 15:31重新編輯 ]
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 13:12
感謝 xyzenter  師傅!
[ 此帖被windylj168在2016-04-28 13:33重新編輯 ]
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-04 07:39
有師傅熱心指教,科技進步可能會更快些。感謝師傅!
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-05 11:04
師傅指點,自己理解編譯一段溫控程序,請指正,謝謝!
附件: 溫控程序.zip (20 K) 下載次數:105
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-02 08:09
感謝師傅指點,你說的我有點明白,溫度不穩定,波動大。我們要做的溫度控制是高校學生用的生活熱水系統,溫度根據季節有一個變化區間如44度在上下40-46度之間都可以滿足要求),不要求在同一點穩定。(以往用溫控儀做回差控制,即低于設定下限加熱,達到上限停止加熱)如只要這樣要求,師傅你可OMRON程序行否?能否應用?我剛接觸還入門,請師傅指點,多謝師傅!
windylj168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 349 點
下載積分: 21814 分
在線時間: 805(小時)
注冊時間: 2015-05-04
最后登錄: 2022-01-26
查看windylj168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-18 09:25
       師傅我是想問,溫度不要求太精確,溫度只要在一個波動范圍內即可,精確控點溫度,執行機構會動作太頻繁,主要實際應用也沒這個需求,溫度在一個范圍內根據個人要求使用者摻兌冷水調節溫度。這樣的話,我編寫的溫控部分程序能否運用?請明示,叩謝!