sbtdjz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 151 點
下載積分: 583 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-11-10
最后登錄: 2022-04-21
查看sbtdjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-26 23:05
  故障描述:公司目前使用的15部行車組成的龍門電鍍線,在行走、提升過程中存在嚴重的卡頓情況,特別是行走出現卡頓造成行車掛具抖動明顯
基本信息:PLC采用歐姆龍CS1H系列,通訊采用遠端模塊通訊,主站B7A22 從站 B7AS 。定位采用倍加福讀碼器 行走提升采用三菱變頻器控制SEW電機

附行走、提升程序部分


現在問題一直存在,再次求助各位達人,若能提供有效解決方案,可現金懸賞,不食言哦

2016-5-5 補充描述:五一期間將11號車的動力、信號線抽出通過鍍鋅管穿管重新放線,行車到分線盒運行排線更換為雙膠屏蔽線。目前設備運行方面此車卡頓頻次和幅度下降。但是仍然存在。

2016-5-9補充描述:本周停機,準備將目前的主站B7A22 從站 B7AS, 改為主站CS1W-DRM21-V1 從DRT2系統AD16/OD16 通訊電纜DCA2-5C10

具體施工在本周六,希望這次是有效的

2016-5-20 有幾天沒有上來更新情況了。告訴大家一個好消息,通過改造,設備的干擾很好的被遏制了,沒有對出現錯誤的輸入信號。
[ 此帖被sbtdjz在2016-05-20 10:46重新編輯 ]
4758866
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 268 點
下載積分: 863 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2024-12-18
查看4758866的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-24 16:11
歐姆龍的抗干擾能力是差。我遇到過兩天兩條生產線相距十米左右,也會干擾。