樓主  發表于: 2016-04-22 10:02
現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家?guī)兔纯,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了!!

 
naiqiqnus
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 95 點
下載積分: 588 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2016-06-09
查看naiqiqnus的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-23 09:50
功率鐵定小了,要不質量不過關……
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
  • 無線遙控!
    naiqiqnus
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 588 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2016-04-22
    最后登錄: 2016-06-09
    查看naiqiqnus的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-23 09:50
    最大功率150W

    普通電源,你應該選300以上的……
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!