樓主  發表于: 2016-04-22 10:02
現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家?guī)兔纯矗遣皇窃诰圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了!!

 
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 03:10
引用
引用第10樓naiqiqnus于2016-04-23 09:50發表的  :
功率鐵定小了,要不質量不過關……

您說算過了24V160W那是運作時的總功率嗎?還是繼電器等設備起合時最大功率!
人機繼電器等可以固定電流算,那你有算到PLC輸出等迴路的損耗嗎?
您這用標準240W的因該就不會了!

,