樓主  發表于: 2016-04-18 18:52
開機轉盤在任意位置且軸已鎖住(初始化狀態),且不在8工位任意一工位上。如何調試和寫程序。
個認為先精確點動變頻器電機轉到1工位嗎?再清零編碼器計數,然后再點動編碼器正反轉計數到2號工位,記
錄計數的脈沖個數,就是45度!輪流8個工位后,好象誤差很大?
  
變頻器控制三相異步電動機啟動和停止(帶剎車)加旋轉編碼計數
ygw_119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 649 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2024-10-29
查看ygw_119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 15:32
我之前做過一個項目,動力也是伺服電機,工站36工站,靠脈沖根本沒法做,后來做法是這36工站上面都有加工時的定位孔,每次轉一工位時候檢測,這樣不就準了?