漏雨草屋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 150 點
下載積分: 968 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-02-01
最后登錄: 2019-01-30
查看漏雨草屋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-16 20:01
1. 現有一臺水泵分別給三個水箱供水,三處水箱分別配置液位傳感器并設置水位下限和水位上限。

2.當任意一水箱水位下降到水位下限,,系統給出命令首先啟動水泵,然后啟動相應水箱處的電動閥門或者電磁閥門進行補充水位,達到水位上限時自動關閉水泵和閥門。

3.若三個水箱同時達到液位下限,補水順序是1號水箱2號水箱、3號水箱逐個依次補水。

問題就是第三條如何做這個順序補水,我是個初學者,用的是西門S7-200PLC,請各位老師進行指導,謝謝,

補充一下,每次只允許打開一個閥門,
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 10116 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-02
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-17 05:43
你的控制可以分為兩種情況 1 首先為三個水箱編號,就是建立地址,然后使用條件控制即:當三個水箱都空的時候使用順序控制,即1、2、3號依次供水,當3號水箱水滿停止順序控制,轉換為使用填表、查表(先入先出),控制。當三個水箱都沒水的時候置位M0.1 此時對1號水箱供水,1號滿置位M0.2  M0.2常開觸點串聯于2號水箱控制電路,此時對2號水箱供水,2號水箱滿置位M0.3  ,將M0.3  此常開點串聯于3號水箱供水電路,此時給3號水箱供水。水滿后復位以上M。M0.1的常開作為依次供水的條件。常閉作為使用表指令控制的條件。
[ 此帖被weisongyuan在2016-04-17 21:07重新編輯 ]
永遠年輕