樓主  發表于: 2016-04-15 18:45
今天廠里面PLC怪事,X6點輸入壞,換一個點繼續搞。然后發現X16。X26,X36 X46 X56,X66 X76 也是壞的。這他妹的什么情況。。X66 X76連線也沒有接。。128點的
順帶問一下FX2N128點的多少錢
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 16:48
是不是電源板上的電容爆了嗎?電解液都噴到芯片上了!