sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-12 16:02
我這么畫總電路圖行不?  會不會被打死!     求指教啊~~~
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 19:44
不行,給人看到的你是一個外行人!

首先,你的總斷路器本身就讓人看不懂是四個1P斷路器呢還是一個4P斷路器。各種斷路器是有標準的符號的,你應該按相應的標準符號繪畫,讓別人能夠看懂你所想表示的什么意思。

其次,你的每臺電機的供電接觸器,如果不是我將左邊圓圈中的文字經放大看清楚,我還以為你使用的是斷路器,因為你的功能限定符號不是接觸器符號,而是自動跌落式斷路器符號。

再次,最后的兩臺單相電動機畫的接觸器符號,不應該畫成三極,而又空出一極,允許畫成二極,其他和上面問題一樣。

再再次,你PLC供電N端子不應該繪畫成接地符號,其他的按鈕等等不知給人知道你想表示什么,不是標準符號。

也就是說,沒有幾個符號符合繪圖規則的。

像這些電路圖,使用PcselCAD比AutoCAD(或者天正、浩辰)還要來得方便,起碼不用自己繪畫電路符號。
樓主留言:
真誠感謝!太感謝了,我沒感到有多逆耳,反而挺感謝大哥的!我初次畫圖,有太多不懂了,感謝大哥這么詳細的指教!謝謝
[ 此帖被老兔子在2016-04-12 19:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sunny06a) 真誠感謝!