如圖,電腦和PLC連接的話可以清除PLC的“位軟元件清除”,那怎么在PLC里面用一段程序清除呢?

原因是這樣的: 有一次我開機器,(就是和平常一樣)   結果發現開機后 機器無動作(原來是要有一開機就有動作的。)  和Y0,Y1,Y2...........有關的幾個伺服電機都沒有任何動作。 重啟PLC也沒有用,  后來就在線將PLC“位軟元件清除了”,發現動作有了,一切正常。    監控看,PLC里面沒有少什么程序。  數據也都在。  所以不知道清除了什么?    因為怕有下次這樣的情況。所以想做一個“清除”。求問,這個程序該怎么寫?     或者, 在線“清除”是清除了什么?
victor_zwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 246 點
下載積分: 713 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-01
最后登錄: 2024-10-22
查看victor_zwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 10:34
剛才試了下,數據軟元件清除會將所有寄存器清為0,位軟元件清除會將所有內部寄存器置OFF
樓主留言:
真誠感謝!