步進電機脈沖和方向輸入用PLC 24V電源串2K   W1/4電阻,電阻應該串接PU+和DR+還是PU-和DR-?串接PU+和DR+電阻燒壞是怎么回事?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1545 個
工控威望: 1768 點
下載積分: 6266 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-31
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-23 15:19
接正接負都可以,但是一個通道一個。我搞這么多年了,沒燒過一個。驅動器里面都是光耦,按理說就算光耦燒了電阻也應該不會燒的。