15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2024-05-24
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-09 22:14
9號站點模塊有電,但通訊不上,也不顯示報警,其它站點都正常(說明撥號不重復)。把8號站點和9號對調,斷電重啟,所有站點正常,線路應該沒有問題。這時再把棧號換回去,9號仍然通訊不上,其它站點依舊正常,不解?
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看電工+工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-10 08:24
估計設置有問題了
樓主留言:
是的