六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-07-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-08 03:51
使用三菱FX-3SA PLC 控制步進電機回原點,使用一個NPN接近開關設置成原點,如果直接用:

DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近開關ON 的地方,

有時候就在離接近開關ON非常近的地方停住了,這樣回原點應該不可靠,

但如果使用ZRN回原點指令又要使接近開關由OFF----ON爬行至接近開關由ON----OFF后停止,

有沒有可靠的辦法能使工作臺回原點以后停在接近開關由OFF---ON的瞬間停住,而接近開關為ON時為工作臺原點??

備注:(我公司有一臺設備就是以接近開關ON時為原點,然后不管工作臺正向移動還是反向移動后都能準確的回到接近開關ON時的原點位置,而且回原點中間沒有減速的過程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新編輯 ]
讓愛在你我的心里流動。。。。。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-10-24
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 17:32
可以的,用ZRN也可以