cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 10:03
如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面;ジ衅鳑]法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-08 06:31
就看定值可以匹配不,我不明白你二次短接的意思,你的互感器二次有兩組出線?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-08 06:36
我明白了