樓主  發表于: 2016-04-01 11:18
水泵房3臺泵,樓層高度7層   變頻器采用的型號富士FRN18.5F1S-4C   控制器型號TG3000   現在出現了變頻器不能穩定在一定的頻率,壓力表達到設定的壓力以后變頻器快速的降頻到0kh以后重新轉到頻率到42kh以后反復這樣工作   我想把變頻器設定固定的頻率輸出,這樣不耽誤老百姓用水。TG3000采用變送器控制,變送器的型號BPS3238  1mp   4-20ma    需要怎么操作啊  感謝各位了,廠家初步判斷控制器TG3000壞了。所以準備取消TG3000用變頻器 直接工作   壓力要求0.34MP 即可  332495176QQ

[attachment=145978] [attachment=145979] [attachment=145980] [attachment=145981] [attachment=145982] [attachment=145983]      
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-03 15:25
專用供水模塊安裝調試雖簡單化,有故障無法進入系統監控。故采用PLC+人機+變頻比較穩定靠譜