樓主  發表于: 2016-03-29 15:41
一臺松下A5伺服400W電機配1:5的減速器,減速器直接通過齒輪帶動軸,機器已正常運行半年 時間,近來出現運行后停止時偶爾有電機激烈震動的現象,更換另一驅動器后正常。
是否此驅動器有故障或是參數需要從新調整?
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 09:28
這個我也遇到過,估計是你沒有把自動增益調整給屏蔽掉,