覃藝藝
今日的工作明天快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 306 點
下載積分: 22703 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2008-05-01
最后登錄: 2024-12-24
查看覃藝藝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-18 23:03
看一看:MT510TW 4GEV
  S/N 0805352
  Weintek labs 1nc
  Made 1N TAIW .AN 系列觸摸屏.與西門子S-7使用.(陶瓷行 二次料車用)
 西門子CPU:313C  數字量模塊SM 323 3個  通訊CP 340. 轉換器MT5-S7(300)-PC  用的是變頻器是安四。編碼器與上次一樣的.
  問題:機械在運轉時觸摸屏與PLC通訊不上(在自動時,一時得一時不得)?但是手動時也是有時行有時不行.不開動任何機械就可以正常工作(PC與屏).為什么開機時PC與屏會通訊不上?/div>
szrunluo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szrunluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 14:55
會不會是有干擾,在設備運行后就產生了干擾波呀,