qq791569514
級別: 略有小成
|
小弟請問圖片中的接線 是怎么理解 要是用三菱FX的PLC的話連接 應該怎么接線了 求解釋下 謝謝 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
就是要將---- 變頻器的電源24v(PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。 STF:正轉 STR:反轉 .............. 以STF為例 若模組是繼電器:一端接PC ,一端接STF。 若模組為晶體管:如圖所接。(警語的目的是,不要讓兩組不同的DC電源並接) 樓主留言:但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋?? |
---|---|