樓主  發表于: 2016-03-19 16:52
我用一臺FX3SA-10MR-CM繼電器輸出類型的,控制驅動器DM422C雷賽牌。電機不轉,是不是這種PLC繼電器輸出只有開關通短。不能脈沖輸出。注明接線都沒問題。原來用10MT型號的?刂茮]問題的。
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看六度心寒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 15:23
晶體管輸出的才能發送脈沖信號,MR是繼電器輸出,MT才是晶體管輸出!