connie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-03-16
最后登錄: 2016-03-21
查看connie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-16 12:03
兩步進電機驅動器同時接收脈沖信號使得兩步進電機同步驅動同一負載直線移動,由于步進電機驅動器采用細分技術,停機時,兩步進電機可能在不同步距角上停止,而不是在整步上停止,當再次啟動電機時,步進電機轉子肯定會回到整步上重新運行,這時候問題來了,兩步進電機的轉子可能一個轉向前一個整步,一個轉向后一個整步,然后兩電機再同時運行。在此想咨詢大家有什么辦法可以讓電機啟動時,轉子都能同時一致回到上一個或者下一個整步?希望大家給點意見,謝謝~

在兩步進電機輸出軸上安裝編碼器,可以通過反饋過來的脈沖得到各個電機的角位移,然后再通過控制端發送脈沖個數進行插補,使兩電機轉子處在同一整步上,這樣可行嗎?
mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 296 點
下載積分: 933 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-02-15
最后登錄: 2022-01-12
查看mikehu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-20 17:29
精度多高啊,只有最大細分化看看 好點不