景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-15 14:54
求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。

具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。

我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 16:04
星三角降壓啟動---->只有降壓,沒有降速。

1.變頻控制。
2.分段加逆止閥。
樓主留言:
星三角降壓啟動---->只有降壓,沒有降速。  可否再講詳細一點呢?星形啟動時,力矩變小,揚程變短,再聽水泵,不是就小一些回水壓力嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-16 08:04
引用
引用樓主景曉丨夜貓于2016-03-15 14:54發表的 關于水泵三角-星停止設想(星三角啟動反過來) :
最有效簡單的方法是加裝[水鎚吸收器]。
樓主留言:
現在管路已經定型了,所以如果三角-星停止可行的話,是最優方案。