關于三菱J4伺服驅動器脈沖顯示問題
各位老師好請問DSZR歸零后,伺服放大器的顯示脈沖怎么不會同時清零呢?
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-14 14:31
望各位大俠幫忙看看有什么辦法將顯示的脈沖數量也同時清零!
謝謝各位
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-14 17:02
引用
引用第3樓petercai于2016-03-14 14:38發表的  :
對應的清零Y信號(Y0對應Y4吧)接到伺服清零信號腳CR上去

41腳CR不能清零放大器上顯示的脈沖呀!我試過多次了
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-16 11:11
原來伺服放大器的顯示脈沖不會自動清零,需要手動按下set按鈕才會清零!!