建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-12 20:22
各位好:
       現在在做一個FX3U,和FX3U-232BD,外加232轉485轉換器,來和外部儀表的通訊。
      智能儀表為485通訊接口,波特率為9600,數據位8位,停止位1位,無校驗。
考慮到通訊格式可能設錯,我在D8120里分別輸入了10000001,發現收到的數據不對。
  協議的內容很簡單,發送 F2 01 FE   ,我收到的數據應該是F2 01 16 FE,F(xiàn)在收到的數據卻不是這樣的。
另外求大神指導一下,內部位b10 ,b11如何區分。

建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-12 20:30
加一下附件截圖。
附件: 圖片.rar (32 K) 下載次數:127
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯