各位好:
       現在在做一個FX3U,和FX3U-232BD,外加232轉485轉換器,來和外部儀表的通訊。
      智能儀表為485通訊接口,波特率為9600,數據位8位,停止位1位,無校驗。
考慮到通訊格式可能設錯,我在D8120里分別輸入了10000001,發現收到的數據不對。
  協議的內容很簡單,發送 F2 01 FE   ,我收到的數據應該是F2 01 16 FE,F(xiàn)在收到的數據卻不是這樣的。
另外求大神指導一下,內部位b10 ,b11如何區分。

wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-25 21:53
收到的數據每次都一樣嗎?
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com