樓主  發表于: 2016-03-12 11:25
我用的是臺達14SS2PLC,用T127 ,1MS時基的計時器,但是發現延時根本不對?
是掃描周期的緣故么?
需要用中斷來做么?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 18:23
這么短的延時做不到。
這個定時器是基于掃描周期的,你的掃描周期如果大于1mS(也肯定會大于1mS),就不準確了。
還有你需要1mS,你用10mS的定時器如何做得出來呢?
你只能用2mS的定時中斷。
如果是外部電路需要,你可以使用輸出脈沖發生器與輸入計數器的硬件組合,來實現。我用過,靠譜!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhoufeihero) 熱心助人!