q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-11 16:15
[attachment=145252]
我要往變頻器地址H7F00(運轉控制地址)寫入正轉控制字(H81)
MSG指令里面的addr=400001+H7F00=40001+32512=72513=H11B41  這個值對嗎?
              dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎?
為什么我的error一直輸出4號 報警?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-12 09:36
4#報警:請求參數錯誤。
addr填入:432513
dataptr=&VB0 這個地址使用有什么要求嗎?
沒有要求,僅僅是接受、發送的數據暫存區,不要與其它程序段地址重復就可以。