           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-08 09:35
引用
引用樓主qq791569514于2016-03-08 08:30發表的 模擬量轉換問題 跪求 跪求 跪求 :
           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡


假設線路接法為:Q64AD----溫控表-------PT100  

韌體設定:Q64AD--電流模式(4~20 ma = 0~4000 ),溫控表--電流輸出(4~20 ma = 0~100° )


4~20 ma = 0~4000 = 0~100° C

=> 數字量 1 = 0.025° C

數字量為400 => 400*0.025 = 10° C
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠)