木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-07 09:27
FX-3U. 32MT/ES的Y0.Y1.Y2共同一個COM1怎么同時發兩臺伺服一臺步進的脈沖啊因為伺服脈沖是24V,步進是5V啊。求告之!我想把5V負極和24V的負極并一起接Com1行嗎?或有更好的辦法?謝謝!
大家好才是真的好
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-07 12:42
串一個限流電阻,比如24V電源,步進端一般采用2V光藕,電流一般5-10ma,詳細的看手冊要求;公式:R=U/I;24-2/0.005=4.4K,串在Y0線上就可以呢。
樓主留言:
那我用5V電源不串電阻直接發伺服和步進的脈沖可以嗎
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-07 17:54
引用
引用第5樓tingfenghu于2016-03-07 12:42發表的  :
串一個限流電阻,比如24V電源,步進端一般采用2V光藕,電流一般5-10ma,詳細的看手冊要求;公式:R=U/I;24-2/0.005=4.4K,串在Y0線上就可以呢。

你看一下伺服的要求,有些里面已經有電阻,會導致電流達不到要求,檢測不到脈沖或者丟失脈沖。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/