迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-04 15:29
我有個MR-JE-200A的驅動器,用FX3U直接驅動,但是每次驅動器接收的脈沖比我從PLC發送的脈沖多,

有干擾一般不是丟脈沖嗎,怎么會多呢,求解釋

驅動器上有沒有參數設置可以解決問題的,謝謝

QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 21:30
引用
引用第1樓congcong于2016-03-04 15:40發表的  :
PLC輸出到驅動器間的走線槽里是否有對該信號線的干擾?你把線分開試試

我把線從線槽拿出來懸空在那也是一樣,調試的好幾個伺服都是一樣的情況
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-04 21:32
引用
引用第2樓小侯于2016-03-04 16:03發表的  :
你有使用對絞隔離線嗎
干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整
使用對絞隔離線看看
或改變線的路徑不要跟動力線在一起
或改用MR-JE-B的伺服馬達

線路分開了,也用的是雙絞屏蔽線,小機臺用B型的不劃算
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-04 21:33
引用
引用第3樓hafatahaha于2016-03-04 16:04發表的  :
有沒有規律。。還是有多有少

每次接受的都是比發送的多,但每次多的數量不一樣
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-04 21:34
引用
引用第4樓ymmfa于2016-03-04 18:59發表的  :
把PA13改成0201再試試

這個沒有試過,有空去改試試看
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-04 21:35
引用
引用第5樓yangsi1234于2016-03-04 19:32發表的  :
不是你PLC的問題吧,沒用示波器看一下你PLC輸出的脈沖波形嗎,有毛刺脈沖接收的就多

應該不是PLC問題,好幾個PLC都是這樣的,沒有示波器,也不知道怎么使用
QQ 20471661
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-05 16:42
引用
引用第11樓mr、木易于2016-03-05 09:34發表的  :
你先把驅動器里的累積脈沖清空了再發定量脈沖監控。或者你初始化一下再試試。

我每次觀測累計脈沖都清空了,還是一樣
QQ 20471661