引用引用第1樓congcong于2016-03-04 15:40發表的 :PLC輸出到驅動器間的走線槽里是否有對該信號線的干擾?你把線分開試試
引用引用第2樓小侯于2016-03-04 16:03發表的 :你有使用對絞隔離線嗎干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整使用對絞隔離線看看或改變線的路徑不要跟動力線在一起或改用MR-JE-B的伺服馬達
引用引用第3樓hafatahaha于2016-03-04 16:04發表的 :有沒有規律。。還是有多有少
引用引用第4樓ymmfa于2016-03-04 18:59發表的 :把PA13改成0201再試試
引用引用第5樓yangsi1234于2016-03-04 19:32發表的 :不是你PLC的問題吧,沒用示波器看一下你PLC輸出的脈沖波形嗎,有毛刺脈沖接收的就多
引用引用第11樓mr、木易于2016-03-05 09:34發表的 :你先把驅動器里的累積脈沖清空了再發定量脈沖監控;蛘吣愠跏蓟幌略僭囋嚒
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號