遇到一個棘手的問題,公司一個污水處理系統,plc是s7-200 CPU226,plc后面接了幾個EM223-1PL22-0XA0擴展模塊,當程序自動運行的時候模塊上的點指示燈亮正常,但是輸出點Q沒有電壓;蛘邞該的220v實際只有幾十伏的電壓。模塊上M、L+、1L點的電壓都正常。但輸出的電壓就是不正確。求高手幫忙解答。謝謝