樓主  發表于: 2016-02-23 15:32
各位大神,求幫忙!

①圖片1的程序為觸摸屏各個貨斗的制品狀態記憶;
其中程序段中的“ADRSET”指令是什么意思??

[attachment=144669]


②圖片2的程序為觸摸屏的各個制品顯示數(D200~D241)轉換到PLC后變為R1200~R1239;
問題1:觸摸屏的D200~D241是如何轉換到PLC內的R1200~R1239?
問題2:“@D300”中的“@”指令是什么意思?
  
[attachment=144670]

③圖片3為proface的觸摸屏界面;   
[attachment=144671]
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-26 15:07
你要找時間去翻一下指令手冊了
ADRSET 是間接指定,當你變址暫存器(Z)不足時,可以使用
@D300 是指定位址,要看你前後程式的指定到那邊
D搬到R的話,就只是單純的搬移而己,自己去了解程式

以上參考看看,有錯再說

[attachment=144762]