接觸很牢固,同一房間兩段,唯獨這一段出現這種現象,電流也不大,而且是幾個開關一起閃的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-22 10:43
導電粉塵,潮濕等引起的短路(可能是相地也可能是相間),短路產生電弧及過電壓進一步短路。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-28 17:17
做得很好。注意的是若長期不使用(帶負荷運行),開車前要除塵除潮,正常使用中不用。
樓主留言:
嗯,記下了。我們是正常使用的,還得有計劃的清灰呀。