tongku2003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 153 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2019-07-31
查看tongku2003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-17 18:57
各位大神,求教如下:

1、判斷方式:伺服的轉矩模式,通常通過零轉速ZSP,來判斷伺服到位(擰緊);

2、Debug:如果轉矩模式的啟動信號和模擬量輸入(轉矩大。┙佑|不良,馬達不動作,零轉速ZSP正常輸出,會造成產品不良;

針對Debug,三菱MR-J3-A除了通過MO1、MO2監控(松下A5 通過SP、IM) ,是否還有其他更簡單的方法。

PS:通過MO1 、MO2 監控,需要增加A/D模塊,增加成本......
[ 此帖被tongku2003在2016-02-17 19:02重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-21 17:40
通信。。。。。。。。。。。。。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺