ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-07 13:59
變頻器打了遠程,西門子300PLC DP控制變頻器,變頻器運行了好幾年今天突然會自動跳轉為就地控制呢?程序都是正常的,程序 傳遞給變頻器啟動和頻率給定都OK 的, 就是電機轉不起來, 后來變頻器面板看到 居然變頻器跳為就地模式了,而且面板沒任何報警,啥原因?難道ABB不穩定還是變頻器壞了?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 332 點
下載積分: 13753 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-23 17:38
ABB ACS800如果你是用于電梯控制的話,他的軟件都是訂制的與標準軟件是不一樣的,有很多內部參數與標準的ACS800參數是不一樣的,除非是用在要求不高的控制場合,或者電梯的生產廠家為了降低成本用標準的ACS800來替代,因為,用于電梯的特制軟件是用內部燒錄的,所以就是你要更改參數都不一定可以更改,就是更改了當你切斷電源再上電后,程序會自動返回到電梯程序模式的,所以,不用聸心,只要關電重新送電問題就會解決了。有這種功能的,還有用于空氣壓縮機的變頻器也是這樣子的。