楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 779 個
工控威望: 770 點
下載積分: 71124 分
在線時間: 1938(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-01-03
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-02 19:11
有一壓力變送器,量程0--2500KPa,輸出4--20mA給FX2N-2AD,請問每1KPa=多少數字量,我是這樣算的不知道對不對?4-20mA對應數字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6數字量。與4-20mA無關系嗎?請求幫忙,先謝謝了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何計算?
[ 此帖被楊官華在2016-02-03 18:12重新編輯 ]
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 1788 點
下載積分: 2433 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-01-03
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-03 12:53
是線性關系啊。正確。
[attachment=144356]
x=0-2500數字量

[attachment=144357]
x=4-20mA電流
[ 此帖被wanzhen2006在2016-02-03 13:01重新編輯 ]
做工控人.不停學習.分享.交流.