        兩個月前我司要送一熱風爐到省產品質監院檢驗,第一臺經檢不合格,因為內有1三相循環熱風電機沒有缺相保護,我們只是裝了個熱過載繼電器,起不了缺相保護作用;第二次改進我在電源進斷路器后加一相序保護器,相信這次肯定沒問題了,結果人家告訴我們還是不行,沒有通過電機缺相試驗,因為檢驗時是在電機接線盒處隨便拆去一根線;這個時候我犯傻了說沒轍了,還是讓委托代理給我們出主意吧(要知道每年的資格審核質監局外面都養一大批人幾部門的,我們也是通過委托他們辦理程序,到公司培訓、講解、糾正、預防),他們的部長直接就說讓我們換一個帶缺相保護的電機裝上去,天啊,我還是第一次聽說有這樣的電機,我們回復他們說沒有這樣的電機,要么是國外的可能有,過兩天我想起了以前控制90KW電機的線路,馬上讓采購買回裝上去,這回檢驗合格通過,在這我也賣賣關子,讓大伙各抒己見吧 [attachment=144261] [attachment=144262]  
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 1102 點
下載積分: 15153 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-05-03
查看米洛斯公牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-14 00:21
綜合保護的位置不對,或者電源取點不對都不能解決問題。而好多老式的多速電機繞組埋入的熱敏電阻或者熱敏二極管大部分是起過流保護作用的。或許有人把綜合保護的線圈埋入定子,或者做在了接線盒內,但是這樣的電機沒見過。你說的90kw的電機必定有啟動電路,電路中可能就包含缺相保護。