樓主  發表于: 2016-01-25 11:57
請問各位大神,我用FX3U128MT+FX2N-16EX+FX2N16EYR+3個FX3U-1PG+FX3U- ENTEL-L,接好線上電后發現PLC和FX3U- ENTEL-L都報錯,不知道為什么?求解。!
另FX3U- ENTEL-L用GX WORKS2軟件可以設置參數么?如果可以,如何設置?查資料,查不到。FX3U-ENTEL-L是不是只支持GX Developer編程呢?求解,謝謝。。
[ 此帖被gsw123在2016-01-27 15:30重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 15:41
第一張為16EX 16eyr的(這5VDC是吃PLC主機)
第二張為加48ER擴充主機的(這是除PLC主機500ma又有擴充主機的)
plc內dc5v超過500ma拔掉一個擴充後,試試沒有FXˇ3U-1pg的用電量參考所以用2n的試算
總點數沒超過plc內5vdc500ma超過無法外加可以改變配置看看,改用32ER或48ER
給參考
樓主留言:
您好,您的意思是不是考慮PLC各個模塊的背板總線電流?我用FX選型軟件選的型,那上面也列出了5v電流值,顯示在正常范圍內的,應該沒問題吧?謝謝師傅的指點!多謝!我試試看!
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-25 16:15重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-27 17:41
http://down.ymmfa.com/?id=342
GX Developer+輔助軟體FX3U-ENET-L Configuration Tool 我知道有兩版1.30跟1.50的版本
GX work2可以直接使用設定FX3U-ENET-L也可以用輔助軟體
樓主您試試我說的硬體再說,合理在220V是500ma可是如因硬體等不可抗拒的因數會不足的,比如說規範55ma如果60~65ma也是正常,只有5v只有500ma剩下45ma有點小
給參考