南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-22 10:18
三相異步電動機采用星型接與角型接法功率一樣嗎?   P=根號3XUXIXcos@公式中的UI分別對應的是哪個電流跟哪個電壓? 最好能用具體數字來寫。  還有就是三角形接法中說線電流等于相電流的根號三倍  三角形接法中有相電流嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 20:25
引用
引用第2樓南城小巷于2016-01-22 13:26發表的  :
電機在計算功率時角接跟星接計算公式中的電流跟電壓是線的 還是相的

不管什么的連接方式,每相負載兩端的電壓就稱為相電壓,流過每相負載的電流就稱為相電流。

對于星形連接來說,相電壓是線電壓的1/根號3,而相電流等于線電流。

對于三角形連接來說,相電壓等于線電壓,相電流是線電流的1/根號3。

通常電動機功率的計算都是以線電壓、線電流來計算。當然了,你也可以用相電壓、線電流來計算,但這樣計算要通過換算變換,容易出錯并且麻煩,因為線電壓和線電流容易測量出來,而且電動機銘牌給出的也是線電壓和線電流。

通常三角形連接改成星形連接,如果不改變輸入電壓(例如仍然是三相380V的輸入電壓),此時電動機的功率為原來的1/3。如果同時改變輸入電壓(例如由三相380V 改為三相660V),此時的功率不變。

通常星形連接改為三角形連接,如果不同時改變輸入電壓,此時的電動機功率就是原來功率的3倍,但同時電動機因過壓而很快冒煙燒壞。所以,星形連接改為三角形連接后必須同時改變輸入電壓(即由三相380V改為三相220V)否則電動機就會損壞,除非你的電動機繞組能夠承受380V的電壓。
[ 此帖被老兔子在2016-01-23 20:38重新編輯 ]