樓主  發表于: 2016-01-21 00:20
溫控器參數配置為:
數據位8 位,無奇偶校驗,停止位2 位,速率9600

D8120設置為H0C89,使用RS指令發送數據,發送的指令用PC通過485發到溫控器驗證過,指令沒問題,但是就是通訊不上,D8062不為零,M8123也會有狀態變化,但讀回的數據和發送的是一樣的,求解!
=========================================
PLC
LD    M8002
MOV    H0C89      D8120
ZRST    D0     D300
SET    M8161
LD    M8002
MOV    H1    D200
MOV    H3    D201
MOV    H0    D202
MOV    H0    D203
MOV    H0    D204
MOV    H2    D205
MOV    H0C4    D206
MOV    H0B    D207
LD    M8000
MOV    D8062    D600
RS    D200    K8    D220    K8
LD    M10
SET    M8122
LD    M8123
BMOV    D220    D300    K8
RST    M10
RST    M8123
END    
    
=================================
PC通過485與溫控器通訊
PV值
地址0000
發送:01 03 00 00 00 02 C4 0B
接收:01 03 04 00 00 00 1B BA 38
其中1B=27度
=================================
溫控器手冊
鏈接: pan.baidu.com/s/1bbOOLg
密碼: 6ap3
ycm1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 168 點
下載積分: 841 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-09-20
查看ycm1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-16 10:54
這個應該不難吧,最好先用通訊助手與溫控制器測試下。手上沒有溫控器,要不幫你試試下!