本人是定位的新手,F(xiàn)X3G PLC,帶的是J3驅(qū)動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標(biāo)坐標(biāo)又在哪寫?怎么編?謝謝!