410134843
start
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 224 點
下載積分: 622 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-21
最后登錄: 2024-10-28
查看410134843的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-11 09:33
用FX2N-1PG進行原點返回操作后,進行相對位置補償后,想把零點定義在這個位置。需要怎么操作呢?看了手冊硬是沒有找到解決的辦法?以前用過一些PLC可以進行更改當前值,就可以把零點自定義了。麻煩各位大俠幫忙看看有沒有解決的辦法!謝謝
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 10:24
里面不是有一個cp當前值寄存器嘛   好像是#13



就是回完原點后的定義值    一般用0