小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-28 08:01
[attachment=143133] 咨詢一下園里的大師,如圖,當I0.0故障后接通,1為什么么不能傳動到VW10,I0.0故障消除后,0為什么不能傳動到VW10?謝謝大家!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-28 08:40
執行這個傳送指令首先是需要調用這個程序,如何是產生沿跳變。
當然這個程序你需要確認的是I0.0/I0.1是否產生了上升沿的跳變,及當I0.0/I0.1觸點信號離開后的賦值0的關系。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 我I0.0接通,然后后面有 ..
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-29 10:56
    你這個控制程序實際上就是對沿的理解程度,如樓上說的,程序掃描機理是自左向右,自上而下。
    解決你這個邏輯關系只需要把寫0值的那個下降沿也改為上升沿P就可以了。
    原因:
    當I0.0或I0.1置1時,產生一個上升沿將1寫入VW10中,但你霍略了當I0.0或I0.1產生上升沿的同時,也產生一個下降沿,所以又將0寫入了VW10中。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!