chency8808
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 572 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2024-10-29
查看chency8808的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-22 12:26
最近一個單子嗎, 客戶要求勻速升溫,1小時升溫100度或者200度
加熱介質為液壓油,變壓器油,液體石蠟之類的
我的想法是不管加熱介質的比熱容,用PID控制加熱,把每分鐘的溫度上升多少反饋到PLC,PLC對于不同介質的不同升溫速度進行調節,最終到達一小時的勻速升溫要求。

請教大神程序應該怎么寫
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-26 11:24
假如你一小時升100°,分配到分鐘就是每分鐘1.6°,pid的設定溫度就慢慢往上加就可以了,看到過老外做過類似的程序。