rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-13 21:34
大家好,我最近在學三菱PLC,有幾個問題問一下大家;
      1: 三菱指令DPLSY 32位脈沖指令輸出(關于這個指令,我想了解怎么分辨方向的額)
      2: 伺服馬達設定齒輪比后,怎樣在PLC中編寫脈沖速度,脈沖數, 與實際走的距離一樣呢?這個比例怎么計算的
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 406 點
下載積分: 520 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 22:18
我們一般使用DRVI(相對定位),DRVA(絕對定位)指令來寫。我的是這樣記得公式:轉一圈所需脈沖數=旋轉編碼器的分辨率除電子齒輪比就可以了。如果是松下A5的伺服可以直接設置脈沖數。