smilewei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 105 點
下載積分: 610 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-12-10
最后登錄: 2016-04-17
查看smilewei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-13 18:33
    最近遇到幾次S7-200PLC觸點損壞的故障:一次是輸出觸點直接負載一個220V接觸器線圈;一次是輸出觸點直接負載220V電磁閥線圈。工作頻率:300-600次/H.沒辦法只有在輸出端加中間繼電器驅動負載。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 19:44
可以查到負載容量要小于觸點容量,負載性質(容,感,阻)也要合乎要求
吉圓電氣 QQ751673698