yuanshunk
天行健,君子以自強不息 。!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-11 19:55
各位大神好:
    今天小弟在用一臺舊設備改善時出現了一個問題(X,Y,Z),X軸的伺服電機只往一個方向走,控制方式是脈沖+方向,但是方向是有信號輸出的,線路是沒有問題的,因為我把X軸和Y軸互換過。初步發現是X軸的伺服驅動器問題,驅動器的型號是SDGA-01AP。
    請問一下我該修改哪幾個伺服的參數,或者還有其他的問題我沒有發現?驅動器比較老,找的說明書是英文版的,看不懂。。。
wawe1935
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 573 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-11-16
最后登錄: 2024-05-12
查看wawe1935的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 11:25
伺服驅動器的控制信號是用PLC還是其它控制器,PLC的話脈沖輸出端與方向輸出端各接2K的電阻試一下,我以前碰到過這樣的問題只不過不是安川的驅動器是邁信的驅動器。