樓主  發表于: 2015-12-11 10:58
請問一下各位一下電機帶負載直接啟動可以轉動  變頻啟動不了是什么原因? 謝謝。!
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-11 15:15
用萬用表測量一下變頻器輸出,如果有電壓輸出,電機不轉,那末就是啟動力矩不夠大,電機帶負載啟動不起來,把變頻器的啟動方式更改一下,不知道你什么牌子的變頻器,更改為力矩提升啟動,啟動電流改為120%以上,一般150%,這樣就能夠啟動起來了,我用過很多都是這樣的,直接啟動沒問題,變頻器啟動堵轉了,頻率低啟動電流達到設定保護值后不動,堵轉了。