大家好,我用三菱FX3GA PLC回原點時獲取三菱伺服Z相脈沖(OP 接到X0),高數計數器(C235)的數值一直為0,請大家指點下,不勝感激!
伺服型號為MR-JE-70A,程式和接線如圖所示,請大家幫忙看下?/div>
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-11-14
查看xf_chen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-09 21:11
問題解決了嗎?你可以用DSZR回原點,精度應該不是問題。伺服近點和原點距離有點遠,可以回原點后再發一補償脈沖,將伺服位置調整到你需要的位置就可以了,我們通常把它定義為初始位置。