沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-08 06:52
在網上看說,QD75MH系列的定位模塊因為是用光纖連接的,所以沒有近點狗連接點,也因此回遠點是沒有近點狗的方法,用的是   數據設定型
可是就是不知道怎么設定,

假如用手動方法將工作臺移動至10000pls,想把此處設為原點,該怎么設置,程序上是不是也要設置東西嗎,求大神賜教一二
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 158 點
下載積分: 405 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-10-11
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-09 10:06
定位模塊的外接端口中,有 正反裝極限信號,DOG信號, 分別為A1, A2,A3。  你可以接線, 這些信號不進PLC。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 熱心助人!