xieshiquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1225 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2017-12-04
查看xieshiquan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-04 21:08
升降機變頻器總是頻繁報警過載,延長了加減速時間,還是存在這樣的問題,請問有何辦法解決此類問題,只是在瞬間報警
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 09:51
變頻器過小,之前遇到過這樣的問題  ,15kw的變頻器代15kw的電機  頻繁報警  后來用18.5kw的變頻器代可以
樓主留言:
不是一直報警,是時有時無,報警頻繁。有電動剎車,沒有制動電阻,懷疑是沒有制動電阻的原因,不知道要加多大的制動電阻。